离变压器线路2200米,电机2.5KW.1.1KW各有,不需同时启动,共计12KW左右,电动机能不能正常使用?
离变压器线路2200米,电机2.5KW.1.1KW各有,不需同时启动,共计12KW左右,电动机能不能正常使用?
2楼
是三相电。
回复
3楼
离变压器线路2200米,电机2.5KW.1.1KW各有,不需同时启动,共计12KW左右,电动机能不能正常使用?是三相电。
回复
4楼
看是不是能满足电压降要求了、
回复
5楼
按正常供电变压器出线为400V,全部工作12KW(按30A电流计算),要求末端电压有380V,电压损失为20V,每条线上20/1.732=11.55V,线路阻抗要小于11.55/30=0.385Ω
线路长度2200米,每km的阻抗应不大于0.385/2.2=0.175Ω/km
查设计手册,查到有点吓人,240的聚乙烯电缆直流电阻是0.139Ω/km,感抗0.070Ω/km。
小一档就不行,185的有直流电阻0.180Ω/km(已经超过0.175/km了)。
楼主的距离太远了,在现场放一台小的柴油发电机会小很多成本。
回复
6楼
同意区管的看法,或者就近引一条低压线路。
回复
7楼
电机小没问题35平方铝线就行,如果压降大加一个小容量的补偿电容器就可以。
回复
8楼
我的计算公式中已经很清楚了,感抗只有0.070Ω/km,就是全补偿后也有0.139Ω/km的直流电阻,你装补偿电容有用吗?而且电线已用到了240平方!
回复
9楼
由感抗引起的无功损耗造成的电压降能够用补偿电容来提高,难道由电阻造成的电压降也可以通过补偿电容来提高吗?
回复
10楼
0.4KV的变压器可以满足要求
回复
11楼
“0.4KV的变压器可以满足要求”?
什么要求,2200米距离的要求吗?
争眼说瞎话!
回复