质心和刚心偏移太多,但是周期比和位移比满足
zhangyizu2010
2012年02月10日 17:09:04
只看楼主

这个是个十八层的高层,纯剪力墙结构,结构计算周期比0.80,位移比1.2至1.3满足规范要求,但是就是质心和刚心偏移太多。问,对结构有不有影响,是否还需要调整剪力墙布置。

未命名1.jpg
这个是个十八层的高层,纯剪力墙结构,结构计算周期比0.80,位移比1.2至1.3满足规范要求,但是就是质心和刚心偏移太多。
问,对结构有不有影响,是否还需要调整剪力墙布置。

未命名1.jpg

免费打赏
lzw834325731
2012年02月10日 17:44:29
2楼
偏的太夸张了吧,偏的距离有要求的,不能超过20%的建筑长度
回复
zhangyizu2010
2012年02月10日 18:26:12
3楼
这个要求高规里面有吗?哪一条?谢谢
回复
woodpeckerjack
2012年02月12日 02:35:41
4楼
你这属于严重不规则,当然要调整剪力墙布置

[ 本帖最后由 woodpeckerjack 于 2012-2-12 02:36 编辑 ]
回复
davyzhang6509
2012年02月13日 15:19:28
5楼
计算结果有问题,刚心不可能偏这么厉害,模型有错误。你看是不是参数输入错了
回复
zhangyizu2010
2012年02月13日 15:25:24
6楼
请问是模型哪些地方可能错误,哪些参数?
回复
zhangyizu2010
2012年02月14日 09:56:29
7楼
怎么没人回答了
回复
xiaohe20060315
2012年02月14日 10:20:18
8楼
这个工程里面有20道剪力墙,其中有10道不是双向拉结,这样的结构体系审查能过?
回复
czjiegou
2012年02月14日 10:25:09
9楼
这个偏的太离谱了,把你的模型发上来吧
回复
seangk1234
2012年02月14日 16:19:50
10楼
没问题 不用怕
回复
zhangyizu2010
2012年02月15日 13:57:46
11楼
能否具体讲解下?
回复

相关推荐

APP内打开