关于室外排水管的连接处的水流偏转角的问题
huahua8384
huahua8384 Lv.2
2012年02月10日 17:03:17
只看楼主

《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4.3.2条管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90度。 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 4.3.18 第4条 连接处的水流偏转角不得大于90度。 两个规范好像是矛盾了啊 应该是大于90的才是对的吧,除了特殊情况:管径小于等于300且跌水高度大于0.3米不受角度限制。 咋回事呢?有没有高人解一下惑啊?

2012年02月13日 16:15:19
2楼
不对啊,建筑给排水设计规范上面 也说的是室外排水管
回复
luonanhai
2012年02月14日 10:49:34
3楼
室外排水设计规范是 水流转角 不小于 90度
建筑给水排水设计规范是 水流偏转角 不大于 90度

其实是一样的意思, 水流偏转角就是偏离原水流方向的角度,与水流转角之和为180度。
回复
一生为水
2012年02月14日 23:18:29
4楼
楼上的正解。。。
回复
huahua8384
2012年02月22日 21:42:49
5楼

受教了,谢谢!
回复
乙单512
2012年11月12日 15:11:26
6楼
学习了,正有这个问题呢
回复
lvna85
2012年12月28日 13:44:50
7楼
弄明白了,多谢正解。
回复
yiqiwanbei
2013年06月08日 09:37:54
8楼
明白了。谢谢!
回复
小土星
2017年06月21日 21:00:28
9楼
那在检查井连接的两条管线也要满足这个要求吗
回复
riexephon
2017年09月11日 16:01:54
10楼
学习到了
回复