一类高层,28层四单元式,底层为商铺,商铺设置喷淋系统时碰到一个问题,防火分区如何划分?问建筑,也不是很清楚。上面的住宅为每层每单元一个防火分区,但底层分隔较恶心,有很多不超过三百方的商铺,而且有四个门厅。这样的话防火分区很难确定,1、整个底层一个防火分区,做一套水流指示器及相应管网。2、所有商铺一个防火分区,然后每个单元的门厅一个防火分区,总共五个防火分区,做五套水流指示器及相应管网。3、每个商铺、每个门厅一个防火分区,总共十N个…………
一类高层,28层四单元式,底层为商铺,商铺设置喷淋系统时碰到一个问题,防火分区如何划分?
问建筑,也不是很清楚。建筑也不清楚的话就让他想清楚了再说~
回复
3楼
你门那里搞建筑专业的怎会搞不清这样的问题.高规5.1.1条很清楚说明这问题.
高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积一类建筑为1000m2,
设有自喷系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加一倍.
你的方案一可能不安全.
方案二不合理 .
方案三太浪费.
回复
4楼
上面这位大哥所说正确得很
回复
5楼
由建筑专业分好,其他所有专业遵照设计,你自个分,门、窗、楼梯、防火墙、建筑面积等等如何设计,可要抢建筑师的饭碗。
回复
6楼
对啊对啊,建筑定这些东西的,要是不定,嘿嘿,请他们回来是干什么的哦?
让建筑的去想!
回复
7楼
不关水的事,防火分区建筑本分所在
回复
8楼
不超过三百方的商铺不设置喷淋
回复
9楼
我同意楼上观点。商铺都没有超过300平米,底层的商业网点就是可以不作喷淋的嘛,各位是不是想得太多了
回复