此类多层建筑是否要做消防给水?
q131427
q131427 Lv.9
2006年09月12日 09:14:12
只看楼主

五层(+跃层)底层有商业网点的单元式住宅、五层(+跃层)底层有商业网点的通廊式住宅是否要做消火栓。按建规第8.4.1条、四小条:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;此条容易产生歧义,(请大家注意逗号和顿号的区别):超过六层这个定语是只指塔式住宅呢,还是后面的通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅均受此限?一种理解是只指塔式住宅,那么后面的两种住宅类型无论几层都要设消防给水。

五层(+跃层)底层有商业网点的单元式住宅、五层(+跃层)底层有商业网点的通廊式住宅是否要做消火栓。
按建规第8.4.1条、四小条:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
此条容易产生歧义,(请大家注意逗号和顿号的区别):超过六层这个定语是只指塔式住宅呢,还是后面的通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅均受此限?
一种理解是只指塔式住宅,那么后面的两种住宅类型无论几层都要设消防给水。
另一种理解是全部指六层以上,那么六层及以下的通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅均不用设消防给水。
大家是如何理解的?
免费打赏
wangle1898
2006年09月17日 15:35:50
12楼
宜采用网点内设消火栓的方法处理。
现在的消防是一票否定,小心!
回复
q131427
2006年09月18日 08:23:36
13楼
食无鱼网友和wangle1898网友,如果按你们的说法,只在商业网点设,那么规范第8.6.2条一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外),均应设置消火栓。
你们那样做不是违反了吗:)?
回复
q131427
2006年09月18日 08:29:15
14楼
我认为应该有权威人士对规范解释清楚,要么不设要么全设,免得画蛇添足。
网上公布的新版建规里就比较清楚,如lfh350所言,就可以全不用做。
另有一个问题,两住宅中间,与住宅不相连,纯粹的两层商铺是否要做消防给水?如果做套那一条呢?还是按第8。4。2条排除法,认为要做?
回复
xhg-xu
2006年09月19日 05:45:34
15楼
我们这是这样处理的,门市设置,住宅不设置.
回复
jspring
2006年09月19日 09:01:36
16楼


这种做法合理。
回复
nick_wujq
2006年09月19日 09:21:35
17楼


如果设消火栓就每一层都要设。

楼主这个工程可以不用设。
回复
purewater
2006年09月19日 17:35:30
18楼
应该可以不设
回复
yanzixyj
2006年09月20日 08:31:41
19楼
以前也做过类似的工程,是四层的底层是商业网点的,当时跟上司讨论了,没设,后来去消防大队,人家也只对一层的商业网点有要求,其他的没有要求,呵呵!编制规范的人估计也很迷茫吧!有时候看规范真的不晓得该往哪条套!
回复
zpzjt
2006年09月20日 19:00:21
20楼
我觉得不光要看此栋住宅的层数,而且要看此个商业网点的面积,和整个建筑的体积,套最严格的那条规范,才可以
回复
wzhsjy
2006年10月18日 21:26:42
21楼
这还用问,当然不需要。
回复

相关推荐

APP内打开