屋面板下喷淋
jiangmingrong
2006年09月11日 19:15:45
来自于工地图片
只看楼主

.....

.....

1157974240019.jpg

heijindishi
2007年01月23日 16:09:03
12楼
世界之大,无奇不有!
回复
bao0020
2007年01月24日 16:05:48
13楼
奢侈,我就会开一个DN40三通接四个喷淋头!不经济吗!!!
回复
shael
2007年01月24日 19:20:27
14楼
吊架好像是小了点,DN100的管我们一般用50*5角钢做门型吊架
而且在DN100的主管上开DN25的支管确实少见,难道这根管很长?后面还有许多喷头?但是规范规定,支管不能超过8个喷头的。
多照几张看看
回复
dlyangsheng
2007年01月25日 09:18:31
15楼
施工图纸可能没有建审否侧不会出现这么多的问题
同意楼上说法,上喷头安装与棚顶的距离也不符合规范要求。
回复
xiaomajia
2007年01月26日 16:03:43
16楼


安装上,我不太懂,我初步估计是他们为了把屋顶敞开,打飞机用的..
回复
npl318
2007年05月13日 16:47:00
17楼
施工图纸可能没有建审否侧不会出现这么多的问题
同意楼上说法,上喷头安装与棚顶的距离也不符合规范要求。
回复
gbs19821982
2007年06月07日 21:04:57
18楼
确实有不少错误 尤其是吊杆 没有固定 这样管道根本就不稳定
回复
swgy_4251
2007年06月08日 16:01:43
19楼
问下11楼龙门架怎么做?至于为什么不做一一个支管再分开连接8个喷头,可能是为了节约材料吧
回复
fzsxxx1234
2007年06月11日 10:42:43
20楼
楼主,你这吊架这样处理强度够吗
回复
hzl0910029
2007年06月20日 18:31:32
21楼
管可用吊杆,大管应用固定式架或防晃支架才对啊.
回复

相关推荐