屋面板下喷淋
jiangmingrong
2006年09月11日 19:15:45
来自于工地图片
只看楼主

.....

.....

1157974240019.jpg

alian226
2006年09月13日 13:04:38
2楼
楼主,你这吊架这样处理行吗?
回复
jiangmingrong
2006年09月13日 16:58:50
3楼
有何高见?
回复
tjt02030329
2006年09月23日 15:45:39
4楼
应该用固定支架 这样的容易晃动
回复
lindy
2006年09月23日 20:02:06
5楼
呵呵,


水平管也太大了吧



回复
weiyongjun060518
2006年10月03日 23:44:12
6楼
设计图纸不规范
估计没经过审图
回复
erya
2006年12月13日 11:12:27
7楼
小管可用吊杆,大管应用固定式架或防晃支架才对啊.
回复
hitliuzj
2006年12月14日 18:22:44
8楼
要用防晃支架,做龙门架,至少要8#槽钢,直接在主干管上开DN25支管是胡闹!
回复
fufachun
2006年12月15日 16:30:55
9楼


那应该怎么做啊
回复
liuxiancong2006
2006年12月18日 11:16:46
10楼
这种喷洒布置很不合理,恐怕没有图纸吧
回复
zgcumt
2007年01月17日 17:28:22
11楼
要用防晃支架,做龙门架,至少要8#槽钢,直接在主干管上开DN25支管是胡闹!
回复

相关推荐

APP内打开