22楼
第二个吊架疑似四向约束防晃支架,但是长吊筋应改为型钢,否则起不到防晃作用。至于DN100管道上开DN25机械三通规范是允许的。按图施工总是没错的(若让设计出变更,那是相当困难的)。整体而言安装质量尚可,只是吊架刚度不够,注水后不会掉下来吧。
回复
lugangsijia_9
2007年07月28日 01:18:41
23楼
至于距顶板间距问题,若按70mm—150mm规范去做,两侧C型钢又影响喷水效果,两全之下只能折中处理,没有必要大惊小怪。
回复
zhaoyun3806
2008年03月04日 21:57:05
24楼
这种大管应该用龙门架,吊杆肯定是不行的.喷淋支管到喷头距离太长,浪费材料.可以做个小干管上去紧贴梁,再在上面接喷头.这样做不用这么多的机械三通,既节省成本,又减少漏水点.