规范要求,框架柱剪跨比小于1.5,应该采取专门研究措施。大家如何利用SATWE计算结果手工复核剪跨比?若小于1.5,采取什么专门措施?
规范要求,框架柱剪跨比小于1.5,应该采取专门研究措施。大家如何利用SATWE计算结果手工复核剪跨比?若小于1.5,采取什么专门措施?
2楼
只能靠提高抗剪刚度和强度来解决,高抗剪刚度和强度的办法有加大截面尺寸和提高混凝土去强度这两种方法。
回复
3楼
用交叉纵筋,
或用分体柱
回复
4楼
截面加得越大,剪跨比越小,是个比较矛盾的事情。
回复
5楼
新手,学习来了
回复
6楼
坐等答案。其实提高砼等级应该说得通。
回复
7楼
这个问题也正在纠结中。。。
回复