请教水锤问题   急!
坚持坚持
2004年01月09日 10:18:23
只看楼主

各位大侠,本人做过的一个供水工程现已投入生产,但有一个问题,就是取水泵房每次开机时都会有一些水锤,各位能 帮我想想这是什么原因吗?水泵的扬程是146米,流量是460立方米/小时。

各位大侠,本人做过的一个供水工程现已投入生产,但有一个问题,就是取水泵房每次开机时都会有一些水锤,各位能 帮我想想这是什么原因吗?水泵的扬程是146米,流量是460立方米/小时。
免费打赏
liangfp
2004年01月09日 10:33:50
2楼
请问:每次开机时是否关闸提动。
回复
坚持坚持
2004年01月09日 10:36:25
3楼
不是关闸提动的。
回复
longgang426986
2004年01月09日 10:57:31
4楼
出水管上是否已安装延时磁控阀
回复
chinaxqwei
2004年01月09日 11:07:44
5楼
高扬程泵很容易发生水锤现象,你选的泵的流量是不是小了
回复
坚持坚持
2004年01月09日 11:28:54
6楼
请问chinaxqwei你说的是什么意思,我不太明白,我选用的是那种泵的高效段的工况,流量小了是什么意思,请赐教,谢谢!
回复
坚持坚持
2004年01月09日 11:30:36
7楼
请问longgang426986,出水管上装延时磁控阀的作用是什么?
回复
cool
2004年01月09日 11:58:22
8楼
安装延时缓闭止回阀及类似功能阀门;启动后开阀,关阀后停泵。
回复
坚持坚持
2004年01月09日 14:49:26
9楼
我用google查都没查到延时磁控阀这个东东呢。
回复
liangfp
2004年01月09日 16:59:03
10楼
可能是在水泵启动时未采用关闸启动,管道内的空气和高速流动的水相互产生的气蚀现象。