现在做一个假日酒店,总容量S=588KVA 一台630KVA的变压器,变压器负荷率:93%这个多行吗?

现在做一个假日酒店,总容量S=588KVA 一台630KVA的变压器,变压器负荷率:93%
这个多行吗?
免费打赏
hsbhwx
2006年09月09日 11:43:43
2楼
应该没有问题!
回复
jian_72
2006年09月09日 12:05:57
3楼
假日酒店,变压器应该是干式的吧?这个负荷率不会有问题的。。
回复
kelvincato
2006年09月09日 12:18:56
4楼
哦,谢谢!
回复
bshj
2006年09月10日 16:39:35
5楼
建议换成800,负载率稍微有点高,一点余量都没有了
回复
wxfx
2006年09月10日 16:59:51
6楼
加强维护,采用强迫风冷,控制温升,没问题!
回复
lhcxxg
2006年09月10日 19:55:00
7楼
最好在大点,800KVA,考虑将来容量增加,酒店将来如果改变装修什么的,容量可能要增加
回复
石大头
2006年09月10日 21:23:23
8楼


对要适当加点余量!
回复
fanhaixiang
2006年09月10日 22:33:35
9楼
大一点,为今后的发展留一些余量很有必要。
回复
x_place
2006年09月11日 14:37:23
10楼
绝对够用了,目前设计与实际使用相差较远,630 估计使用时电流不会超过600A
回复
bobby_23198159
2006年09月11日 21:57:09
11楼
负荷率有点大