【请问】三相高压线如何跟单相变压器连接?
gelizhong2009
2012年02月07日 11:56:58
来自于变压器
只看楼主

现在正做一个电石项目的初步设计(补手续),每个电石炉用3台单相变压器,进线电源为3相110kV,请问3相110kV如何跟3台单相变压器连接,是每相高压线接一台单相变压器吗?(处于技术保密,甲方不愿意跟我们说明具体的供电情况)

现在正做一个电石项目的初步设计(补手续),每个电石炉用3台单相变压器,进线电源为3相110kV,请问3相110kV如何跟3台单相变压器连接,是每相高压线接一台单相变压器吗?(处于技术保密,甲方不愿意跟我们说明具体的供电情况)
免费打赏
dlizhengang
2012年02月07日 12:02:59
2楼
大型变电站的变压器,由于体积较大,都做成三个单相变,你可以参考一下。
回复
lingxuct
2012年02月07日 17:55:15
3楼
一台110KV开关控制三台变压器,看变压器高压侧的额定电压在现场接线,用单芯110KV电缆,当变压器一次额定电压为63.5KV时,三台变压器组合成Y接法;如果变压器一次额定电压是110KV时,三台变压器组合成Δ接法。
回复
xiaokuge
2012年02月08日 20:45:39
4楼
支持 电气论坛支持你!
回复
zzaq6789
2012年02月09日 21:04:08
5楼
回复
lhb15252089982
2012年02月10日 18:39:29
6楼
没遇到过,学习了,
回复
kenboa
2012年02月10日 19:39:18
7楼
有这个必要不?
回复
haohaizi315
2012年02月14日 09:12:24
8楼
区管说得有理。单相变压器相对于三相变压器设计选择性更大,成本更高。
回复
lptkz
2012年02月16日 10:55:05
9楼
同意区管说法。
的确,用3个单相变压器可以组合成1个三相变压器的方法,但不一定经济。
回复
lingxuct
2012年02月16日 13:41:33
10楼
大容量变压器做成单相的,变成三台组合成一台,给运输、吊装、安装位置等带来方便,在变压器绕组制造上能降低电压(绝缘水平)和简化制造工艺。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-16 13:42 编辑 ]
回复
hxj1967
2012年04月14日 18:28:23
11楼
最关键的,三台单相变压器,可以实现无短网连接。