建筑工程质量缺陷事故分析及处理
lljjunly
lljjunly Lv.2
2012年02月07日 10:43:20
来自于建筑施工
只看楼主

◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控制在0.3mm以内?答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料

◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故

1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控

制在0.3mm以内?

答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存

在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又

粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料

间的粘接强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝。我国规范的最大裂缝宽度限值

是:处于正常条件下的构件为0.3mm,也就是说裂缝宽度在0.3mm 以内,不会引起混凝土

中钢筋的锈蚀,不会降低结构的耐久性。

2、试就钢筋混凝土梁的裂缝宽度而言,说明什么范围居于正常、轻微缺陷、危及承载力缺

陷、临近破坏、破坏状态。

答:

正常:①施工后,使用前施工荷载不超过抗裂荷载时,没有肉眼可见裂缝;

②超过抗裂荷载后,允许出现小于规范限定的裂缝;

③使用后,满足规范限定的使用荷载条件下裂缝宽度的要求;

轻微缺陷:①施工后,使用前施工荷载不超过抗裂荷载时,允许出现可见裂缝,但不影响使

用要求;

②超过抗裂荷载后或使用后,允许出现不大于规范限定的裂缝;

危及承载力缺陷:出现超过规范限定的裂缝,但根据裂缝部位、性质、结构特点等条件分析,

认为裂缝对结构承载力并无严重影响,从长期使用和美观等使用要求分

析,须加以补强处理后才能保证正常使用者;

临近破坏:出现的裂缝超过规范规定的限值,同时经过分析又认为已严重影响结构承载力或

稳定,必须采用妥善加固措施后才能正常使用者;

破坏状态:破坏的检验标志依构件受力情况而异,一般以裂缝宽度达到1.5mm 为度。

3、试就一个单跨五榀钢筋混凝土框架结构而言,分别说明什么情况下发生:①某个构件截

面的破坏;②某个构件的破坏;③该结构局部倒塌;④该结构整体倒塌?

答:①某个构件截面的破坏该构件截面处出现裂缝,并且裂缝的宽度超过规范规定的限值;

②某个构件的破坏该构件出现多处裂缝,并且裂缝的宽度超过规范规定的限值;

③该结构局部倒塌在框架结构中的局部相邻的梁和柱都出现裂缝,并且裂缝宽度超过

规范规定的限值,通常还表现为贯穿裂缝;

④该结构整体倒塌最外两侧的柱出现裂缝,并且裂缝的宽度超过规范规定的限值,通

常还表现为贯穿裂缝;

4、为什么当钢筋混凝土梁出现斜裂缝,人们认为该梁处于临近破坏状态,十分危险;而当

砖墙上出现斜裂缝,人们却认为该墙未临近破坏?

答:钢筋混凝土梁斜裂缝通常都是由于混凝土梁在荷载作用下梁端部受到剪力,由于所受剪

力大于混凝土本身的抗剪切的能力,而钢筋混凝土梁构件中的剪力主要是由混凝土来承担

的,因而混凝土梁出现斜裂缝,意味着混凝土梁处于临近破坏状态,十分危险;而砖墙上出

现斜裂缝主要是因为砖块间的砂浆在应力作用下出现斜裂缝,而主要受力材料砖块本身并未

破坏,所以人们认为该墙并未临近破坏;

5、为什么当钢筋混凝土梁中部出现由底向上发展,宽度在允许范围内的竖裂缝,人们认为

该梁仍可承受荷载;而当砖墙出现贯通的裂缝,人们却认为该墙已临近破坏,十分危险?

答:钢筋混凝土梁中部出现由底向上发展,宽度在允许范围内的竖裂缝,通常是因为混凝土

梁在中部受到弯矩的作用下混凝土产生的内应力大于混凝土的抗拉强度值,而混凝土梁中部

弯矩主要是由钢筋来承担,只要受力钢筋变形没有超过规范规定的限值,就可以认为该梁仍

可承受荷载;当砖墙出现贯通的裂缝时,就表明承受压力的主要构件砖块已经整体破坏,意

味着该墙体已经临近破坏,十分危险。

6、试述混凝土工程施工现场在使用水泥时,要注意哪些质量问题?选用粗细骨料时要注意

哪些质量问题?

答:混凝土工程现场在使用水泥时,要注意水泥过期和受潮的质量问题,要注意水
本文由 水分测定仪连续变倍体视显微镜_ X射线荧光光谱仪_ 福禄克热像仪_ Brookfield粘度计_ 三丰千分尺整理
免费打赏

相关推荐