变配电室照明箱配电回路分断能力讨论
fulyxu
fulyxu Lv.6
2012年02月07日 10:32:31
只看楼主

一般而言,变配电室照明箱进线采用ATS,选择合适的ATS能保证分断能力,但是馈线基本采用微断,从分断能力考虑,难于满足分断能力要求。大家怎么看待这个问题。

一般而言,变配电室照明箱进线采用ATS,选择合适的ATS能保证分断能力,但是馈线基本采用微断,从分断能力考虑,难于满足分断能力要求。
大家怎么看待这个问题。
l13591991255
2012年02月07日 10:48:06
2楼
进线断路器可以分段短路电流应该就可以了,具体条文可以参见规范《JGJ16-2008》7.6.3。
回复
fulyxu
2012年02月09日 09:54:11
3楼
从上述条文是可以勉强解析,在实际设计中,基本也没有审查师对此提出异议。
主要是想从技术上看是否存在问题。
回复
无影
2012年02月09日 10:09:24
4楼
因为出线的微断基本上和其进线的塑壳都是速断保护,如果微断分断不了,那么这个短路电流一般大于6kA,此短路电流可以使塑壳快速分断的。没问题。
据说还有个叫级联的。。。可以研究下。
回复
dgshyjm
2012年02月10日 14:57:06
5楼
路过,学习的