1600KVA工厂供电变压器需要差动保护吗?
wengchj
wengchj Lv.2
2006年09月09日 00:49:41
来自于变压器
只看楼主

由于订货时没有注明有,所以厂家没有配备,请问各位高手,1600KVA工厂供电变压器需要差动保护吗?谢谢


由于订货时没有注明有,所以厂家没有配备,请问各位高手,1600KVA工厂供电变压器需要差动保护吗?

谢谢
免费打赏
jian_72
2006年09月09日 07:55:42
2楼
不需要。
回复
shy0528
2006年09月09日 22:25:00
3楼
6000kVA不需要差动保护
回复
wengchj
2006年09月11日 19:01:56
4楼
谢谢谢谢
回复
jstyxb
2006年09月25日 22:42:39
5楼
高压侧用跌落熔丝保护就足够了
回复
nlb
2006年09月26日 14:55:57
6楼
10000KVA及以上的变压器或2000KVA及以上的变压器经校验其速断灵敏度不够时需装纵差保护。
回复
y502x
2006年10月02日 23:37:25
7楼
8000KVA以上才需要,选高压熔断器就够了.
回复
tanglingxue@co163
2006年10月05日 21:06:22
8楼
不需要,一般800KVA及以上的变压器才需要,800KVA以下可用电流速断保护代替差动,但如果电流速断保护的灵敏度不够时就需要装差动了
回复
lwg740223
2006年11月02日 10:20:50
9楼
电力系统一般是2000KVA(含2000KVA)以上需要差动保护(400V系统)
回复
mengming888
2006年11月14日 23:06:15
10楼
电流速断保护
回复
asdldjj138
2006年11月15日 11:43:22
11楼
不需要。
回复