今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~ 一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~
一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
2楼
建议最好不要这么用。
回复
3楼
有个办法,可以加延时器解决,让两个电动机错开启动,这个在通信上的专用空调都这样解决的,没有问题。
回复
4楼
不过你这两台搅拌机的额定功耗是多少?如果是40Kw和80KW,80KVA的变压器咋个带的动嘛。明显超出其范围。
回复
5楼
据我所知,你的变压器较小,搅拌机也小,所以应该是小型施工单位.对小型搅拌机来说,一台是由几个小电机来带动的,并都有一个起动程序(先后),所以你的配置应该没问题.
回复
6楼
对这问题,你不应多考虑起动电流,因为变压器是有过载能力的,起动电流也是瞬间的。你应该注意:二台搅拌机的额定电流已超过变压器的额定电流,在二台搅拌机长期重载工作时,将损坏变压器。一般设计时设备的计算功率应在变压器的容量70-80%为宜。
回复
7楼
对这问题,你不应多考虑起动电流,因为变压器是有过载能力的,起动电流也是瞬间的。你应该注意:二台搅拌机的额定电流已超过变压器的额定电流,在二台搅拌机长期重载工作时,将损坏变压器。一般设计时设备的计算功率应在变压器的容量70-80%为宜。
回复
8楼
不允许长时间运行!
回复
9楼
还是换个容量大点的变压器。
回复
10楼
变压器容量太小了,你想想80KVA变压器的额定电流是115.47A,两台搅拌机的额定电流是160A,已经远远超出了变压器的负载能力,长时间运行会损坏变压器的,建议你把变压器容量换成100KVA的
回复
11楼
变压器是有过载能力的,起动电流也是瞬间的,应该问题不大。你应该注意:二台搅拌机的额定电流已超过变压器的额定电流,在二台搅拌机长期重载工作时,将损坏变压器。一般设计时设备的计算功率应在变压器的容量70-80%为宜,但是在实际运用中,变压器是允许满负荷运行的。同时如果是10%超负荷运行,只要是保养得当,也是允许的。
回复