防火阀问题
杏仁糊糊
2006年09月08日 17:15:38
来自于中央空调
只看楼主

新风机房的出口处要加防火阀,一般是在机房内,靠近穿越处加。那要是在新风机房竵,靠近穿越处加行么?

新风机房的出口处要加防火阀,一般是在机房内,靠近穿越处加。那要是在新风机房竵,靠近穿越处加行么?
免费打赏
wan0927
2006年11月20日 15:32:31
2楼
可以的啊
回复
wxx1980815
2007年01月22日 17:16:31
3楼
请问多层建筑 机房在1层那么风管从1层到2层的防火阀的设置应该设置:在上2层垂直管道上还是1层的水平管道上?
谢谢
回复
tangwule
2007年01月22日 20:21:18
4楼
水平管上
回复
wxx1980815
2007年01月23日 08:33:51
5楼
谢谢!消防设计规范上这么说的 :多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上。我不怎么理解!
回复
yinbilin@co163
2007年01月23日 14:11:32
6楼
在学校的时候一般都是按照上面图上画的,可是一到实际中,就有人问我,你这里装个阀门干什么!
回复
wxx1980815
2007年01月23日 14:55:22
7楼
这是两个楼层之间防止串烟,设置的防火作用啊 防火阀÷防火阀就是防火用的啊!
回复
zyx.nyn
2007年01月23日 15:14:02
8楼
个人认为应该放在一层垂直干管上离楼板距离近点。我觉得5楼所说的是为了防止火势、烟气漫延,而且在别的楼层没有火灾的时候不至于影响整体用风要求,这是说用风楼层数多于2层的。而一层机房,二层用风,说起来还是一个用风楼层,所以我说装在那一是为了防止火势蔓延,但主要还是为了保护设备。
回复

相关推荐

APP内打开