【急求】求助关于补偿电容额定电压的选取?
hugh111
hugh111 Lv.4
2012年02月06日 11:39:56
只看楼主

在箱变中一个台800KVA10/0.4KV UK=4.5%的变压器,经计算补偿为360Kvar 后,选取的电容0.45-30-3由于订货的失误选取了12只规格为0.4-30-3的电容,后应设计单位的改变电容柜需加入电抗器,现在问题是电容已经不能改,为0.4-30-3的电容,电抗器厂家会根据电容参数做电抗,在此条件下会影响到什么?比如电容的寿命。补偿的容量,对整系统的影响?

在箱变中一个台800KVA10/0.4KV UK=4.5%的变压器,经计算补偿为360Kvar 后,选取的电容0.45-30-3
由于订货的失误选取了12只规格为0.4-30-3的电容,后应设计单位的改变电容柜需加入电抗器,
现在问题是电容已经不能改,为0.4-30-3的电容,电抗器厂家会根据电容参数做电抗,在此条件下会影响到什么?比如电容的寿命。补偿的容量,对整系统的影响?
免费打赏
mqli2004
2012年02月07日 16:31:21
12楼
设备如果没有使用,应该能换货的,可能需要加点费用。你应该和厂家或成套厂谈一谈。
回复
lnhldlwj
2012年02月07日 21:16:28
13楼
0.4KV的电容器,用在380V线路中有问题吗??
回复
ljzeng808
2012年02月08日 13:03:12
14楼
要看一下串联电抗器的电抗率,如果电抗率为1%可以,如果是6%就有点儿低了,因为还有考虑电压正常的波动范围,一般规定运行电压不超过电容器额定电压的110%。
回复
clydetien
2012年02月08日 14:13:12
15楼
电容器串联电抗器会使电容器额定电压升高,0.4kV系统通常串联电抗器的电容器额定电压要选择480VAC的。
要是在这种情况下用400VAC的电容器,会有很大的安全问题。
回复
rollce1983
2012年02月09日 09:36:26
16楼
安全方面一定要注意
回复
ls820204
2012年02月10日 10:23:41
17楼
补偿量会不够的