【急求】求助关于补偿电容额定电压的选取?
hugh111
hugh111 Lv.4
2012年02月06日 11:39:56
只看楼主

在箱变中一个台800KVA10/0.4KV UK=4.5%的变压器,经计算补偿为360Kvar 后,选取的电容0.45-30-3由于订货的失误选取了12只规格为0.4-30-3的电容,后应设计单位的改变电容柜需加入电抗器,现在问题是电容已经不能改,为0.4-30-3的电容,电抗器厂家会根据电容参数做电抗,在此条件下会影响到什么?比如电容的寿命。补偿的容量,对整系统的影响?

在箱变中一个台800KVA10/0.4KV UK=4.5%的变压器,经计算补偿为360Kvar 后,选取的电容0.45-30-3
由于订货的失误选取了12只规格为0.4-30-3的电容,后应设计单位的改变电容柜需加入电抗器,
现在问题是电容已经不能改,为0.4-30-3的电容,电抗器厂家会根据电容参数做电抗,在此条件下会影响到什么?比如电容的寿命。补偿的容量,对整系统的影响?
免费打赏
ofc
2012年02月06日 12:15:31
2楼
不是寿命问题,是安全问题,电容可能会涨鼓,爆裂。
回复
hugh111
2012年02月06日 12:41:53
3楼
进的电压是一致的啊!不会被击穿吧!电抗器和电容器对应匹配的,不会爆吧400V
回复
salecar000
2012年02月06日 14:50:25
4楼
只要装电抗器,不管电抗器厂家如何进行匹配,7%也好,14%,或5.67% 这款电容器 0.4-30-3 只要投入运行,必定会出事!
回复
hugh111
2012年02月06日 15:00:43
5楼
只要装电抗器,不管电抗器厂家如何进行匹配,7%也好,14%,或5.67% 这款电容器 0.4-30-3 只要投入运行,必定会出事!


不会这么离谱吧!依据呢?
回复
一指慢
2012年02月07日 11:01:35
6楼
0.45-30-3的电容与
0.4--30-3的电容额定电流不一样
0.4的额定电流大一些(是0.45的1.125倍)
相对来说补偿量也增大了。
回复
ljzeng808
2012年02月07日 12:47:33
7楼
串电抗器后会使电容器端子上的电压升高,Un(串电抗器后的电容器电压)=U(系统电压)/1-K(电抗率),例:串6%电抗率的电抗器,电容器的端电压400V/(1-0.06)=426V,因此选400V的电容器电压低了。
回复
gaozhuo2008qz
2012年02月07日 15:03:37
8楼
这个电容器内部是三角形连接的,这个电压等级绝对不能用的,如楼上所计算,电容器电压太低了!用上去肯定会出问题的。
回复
啊勇
2012年02月07日 15:23:29
9楼
楼主 注意了 要出大事故的! 爆炸或鼓胀! 不管串联什么样的电抗器 6% 7% 的等 都会使电容器两端电压升高 电抗率等于容抗比上感抗 补偿量会不够的!
回复
hzhuai070125
2012年02月07日 15:59:42
10楼
串电抗器后会使电容器端子上的电压升高,Un(串电抗器后的电容器电压)=U(系统电压)/1-K(电抗率),例:串6%电抗率的电抗器,电容器的端电压400V/(1-0.06)=426V,因此选400V的电容器电压低了。只有与生产厂家商量调换0.45-30-3的电容器。
回复
mqli2004
2012年02月07日 16:19:22
11楼

请教一下:三相低压电容器内部都是三角形连接吗?
回复

相关推荐

APP内打开