偶在审图中发现有些多层的商住楼,比如5层的,上面是住宅,下面是商铺,商铺是二层或超过300m^2,设计人员只在商铺层设置消火栓系统,而住宅层没有设置,而消防大队居然同意通过,偶不禁想起衡阳的大火,不禁问问大家,这样的做法可以么?偶个人不支持这样的做法,消火栓系统扑救是整幢建筑,而不是局部,这样的做法明显有问题,各位同行可否解释下,发表下自己的见解!!!
偶在审图中发现有些多层的商住楼,比如5层的,上面是住宅,下面是商铺,商铺是二层或超过300m^2,设计人员只在商铺层设置消火栓系统,而住宅层没有设置,而消防大队居然同意通过,偶不禁想起衡阳的大火,不禁问问大家,这样的做法可以么?偶个人不支持这样的做法,消火栓系统扑救是整幢建筑,而不是局部,这样的做法明显有问题,各位同行可否解释下,发表下自己的见解!!!
2楼
按照《建规》8.4.1,应该是整栋建筑物设室内消火栓。消防队搞错了(当然他不会承认的)。
回复
3楼
建规2003年报审稿8.3.3设置商业服务设施的住宅中,其商业服务部分每间建筑面积大于200m2时应设消防软管卷盘或轻便式水龙。
回复
4楼
严格按规范是应该这样的。
但问题是如果住宅各层都设消火栓,市政压力肯定不够。所以就牵扯到要设消防泵房,消防水池及屋顶消防水箱一系列的问题。所以有时实际很难操作!
回复
5楼
同意楼上的意见,各地消防审查把关尺度不一致!!
回复
6楼
要设置消防,楼上部分虽然是住宅,但下部是商业服务,要整体去考虑。
回复
7楼
还有个问题,底层是商业网点的住宅(7层),属于什么性质的建筑。超过10000立方,是否消防管网要立体成环!
回复
8楼
超过24米叫商住楼,有两层商铺叫综合楼
住宅也要设消火栓,老师说不用设置水泵房,如果是多层,设个屋顶消防水箱就可以了
回复
9楼
回答楼上的朋友的问题,偶上次开消防会议,确实这么说的,但多层这样的也叫商住楼
回复
10楼
消防用水量按住宅算还是商住楼算?
回复
11楼
但规范上定义,商住楼属于高层范畴
回复