【分析】发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压均出现摆动
炊烟111111
2012年02月04日 22:13:44
只看楼主

我们厂一台发电机不知什么原因汽轮机每天定期两次落入阀位控制,无功跟着摆动,近几天其余两台发电机无功也有摆动,现3台发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压都有摆动,不知什么原因,请高手帮忙。

我们厂一台发电机不知什么原因汽轮机每天定期两次落入阀位控制,无功跟着摆动,近几天其余两台发电机无功也有摆动,现3台发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压都有摆动,不知什么原因,请高手帮忙。
免费打赏
智库
2012年02月04日 22:30:23
2楼
问题叙述的太简单了,这么大问题,恐怕很难答复。你们的专工应该有所间接吧?专工怎么说?
回复
lingxuct
2012年02月05日 12:21:06
3楼
“现3台发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压都有摆动”

励磁系统的电源是接在同一系统上?如是,则检查与励磁电源有关的设备,特别是变压器的分接开关,可能接触不良。
回复
炊烟111111
2012年02月06日 23:13:38
4楼
励磁电源不是接在一个系统上,与电网有没有关系呢,比如现在正在工厂开工期,无功消耗较大等,现在摆动已经趋于正常了,一台机组频频落入阀位控制,是什么原因呢?什么情况下容易落入阀位控制?
回复
haozengjia
2012年02月08日 10:13:26
5楼
占个楼,等大家的回复!
回复
chenxiaojie1984
2012年02月08日 10:30:17
6楼
坐看高人讲解
回复
liu250mazi
2012年02月08日 10:55:29
7楼
haowa
回复
孤独狼道
2012年02月08日 14:50:02
8楼
详细叙述情况!并附带炉子运行情况!
回复
xiaokuge
2012年02月08日 20:23:59
9楼
代表 电气论坛支持你啊……
回复
nsyking
2012年02月08日 21:34:20
10楼
想跟着学习一下 看看有什么高见
回复
zhj201112
2012年02月08日 22:13:21
11楼
想跟着学习一下 看看有什么高见