向暖通设计求助,空调风口小边尺寸有最小限制吗?
liey
liey Lv.2
2006年09月07日 16:03:51
来自于通风排烟
只看楼主

空调专业与其它专业的配合最是麻烦,尤其是与装修。现遇到装修设计选择条形风口,面尺寸限制为200mm宽,那么风口的颈部尺寸也就150mm左右了,请问有问题吗?

空调专业与其它专业的配合最是麻烦,尤其是与装修。

现遇到装修设计选择条形风口,面尺寸限制为200mm宽,那么风口的颈部尺寸也就150mm左右了,请问有问题吗?
zhangxin135
2006年09月07日 22:33:54
2楼
没问题
回复
haodangxp
2006年09月08日 13:26:34
3楼
没问题啊。楼主认为会有什么影响呢,你看客房里的那个送风口,不也是200左右吗
回复
liey
2006年09月12日 08:38:42
4楼
我认为风口过窄会出现“吹哨”现象,毕竟长宽比应该是有要求的吧?印象中风管长宽比不大于5,对吗?
回复