一个二类高层,内有一个34米高的中庭,问中庭中采用何种火灾探测器,如何布置,应该参照那本规范或者标准

一个二类高层,内有一个34米高的中庭,问中庭中采用何种火灾探测器,如何布置,应该参照那本规范或者标准
免费打赏
电气人
2012年02月06日 12:23:22
3楼
能说清楚点吗?我没接触过红外对射、图像啥的,设置的距离数量有什么要求。
能告诉我执行那本规范和标准码?火灾自动报警规范没有详细的规定
回复
donggewang
2012年02月06日 12:37:44
4楼
回复
donggewang
2012年02月06日 12:40:15
5楼
空气采样系统
回复
不下棋的棋手
2012年02月07日 09:44:07
6楼
学习
回复
fleesen
2012年02月07日 11:01:17
7楼
目前好像没有很详细的标准说明如此高的中庭使用何种火灾报警设备。
能用的也就几种:红外对射,空气采样。个人认为图像并不是很适合。
红外一般不超过20M,所以高中庭的话,需要每隔20M防一层。
空气采样需要使用高灵敏度的机器。在垂直方向上开孔,水平方向需要看具体的烟雾分层决定。
如果业主比较重视的话,可以做一个项目火灾评估。就是做做实验。
回复
acc333
2012年02月07日 11:52:50
8楼
红外线对射是20M设置一组吗?
回复
zzaq6789
2012年02月07日 12:29:10
9楼
回复
电气人
2012年02月07日 15:48:06
10楼
学习了,谢谢,我看规范GB50116-98,8.2.1上说不宜超过20m,你的意思是高于20m的可以分层设。
回复
电气人
2012年02月07日 16:03:40
11楼
资料看了,太偏向技术细节了,没有提到安装距离,保护范围,对设计上指导意义不大,还是谢谢了
回复
fleesen
2012年02月08日 15:02:48
12楼
对射的话,厂家一般都是对水平放置的距离有限制,一般为两组之间14M左右。垂直放的话,现在好像没规范说明,所以一般就高度每隔20M左右放一组(这样做得设计看到过几次,也没有其他太好的办法),当然最好和当地消防局沟通下。