sts2005破解版中如何设置抗风柱本人在论坛找了几个方法,其中有一种顶,我也遇到这个问题了。我是画了线,再在柱布置里定义抗风柱,然后在象提示的那样,布置上去的。不过,完成了以后,会有很多让人崩溃的问题。1、自动快速建模的荷载被完全打乱,要重新手动布置;2、刚架梁与抗风柱需手动设置铰接;3、建模完成后,布置屋面檩条时,第一开间和最后开间被往后(前)推了一空,就是说,两个端部布置不了屋面檩条了。
本人在论坛找了几个方法,其中有一种
顶,我也遇到这个问题了。我是画了线,再在柱布置里定义抗风柱,然后在象提示的那样,布置上去的。不过,完成了以后,会有很多让人崩溃的问题。
1、自动快速建模的荷载被完全打乱,要重新手动布置;
2、刚架梁与抗风柱需手动设置铰接;
3、建模完成后,布置屋面檩条时,第一开间和最后开间被往后(前)推了一空,就是说,两个端部布置不了屋面檩条了。 以上摘录的
我同事也这么说的 我就没弄起来 而且会出问题
我就想 应该还有别的办法
抗风柱与普通柱的区别就在于90度,可不可以先把抗风柱看成普通柱,确定他的位置,然后布置柱,改变角度
下面图片,就是例子 没有出现布置屋面檩条不完整的情况
求高手指点 这样做行不行
[ 本帖最后由 bslong02 于 2012-2-6 13:11 编辑 ]