我在规范上始终找不到在什么情况下设室外消火栓系统,只看到,在市政消火栓150米范围内可以不设,在消防结合器的15~40米内要设,但还是不很明确,拿到一个工程怎样可以判断是否需要设计室外消火栓系统啊?
我在规范上始终找不到在什么情况下设室外消火栓系统,只看到,在市政消火栓150米范围内可以不设,在消防结合器的15~40米内要设,但还是不很明确,拿到一个工程怎样可以判断是否需要设计室外消火栓系统啊?
2楼
原则上都要有室外消火栓。
回复
3楼
你看以下咱么网站的论文,里有嘛?我好象在哪里见到过的!
回复
4楼
室外消火栓按规范设置,在消防水池40米范围内设置水泵结合器。当市政管网不能提供水源时,消防车可以在水池中吸水然后通过水泵结合器进室外管网,这类消防管网为免污染市政管道,和造成生活用水压力过高。在市政引入口加设隔断器,并单独设置。如下:
当消防水池的保护半径大于150米时,消防车已不能保护,这时室外消防系统,应该有自备的消防动力设备,也就是需要有泵房对室外消防管网供水。如下:
二;利用市政消火栓的关键因数: 规范上说在市政消火栓保护半径内,如果消防水量不大于15L/S,可不设室外消火栓。其实这也要看市政管是不是支状,如果是的话就应该按上面的第一种情况设消防水池
回复
5楼
哎呀怎么没有图呀,好了你看一看这篇文章吧http://www.gpszx.com/disquisition/detail.php?id=2033