看到一张图纸,墙体完全偏移在基础的一侧,然后多次放脚,这样可以减小偏心吗?
看到一张图纸,墙体完全偏移在基础的一侧,然后多次放脚,这样可以减小偏心吗?
2楼
严重偏心,应该是不行吧!
回复
3楼
这种做法是应该严格禁止的.
回复
4楼
很明显不可以
回复
5楼
这样肯定不行的
回复
6楼
若仅为单层的临时用房配电房之内的 因为周围条件限制的话可以这样设计,但不鼓励!
若为2层以上需要图审的工程,建议做悬挑。
回复
7楼
好像可以 我看很多乡下房子是这样做的
回复
8楼
可以,这种基础用于特殊情况下作双侧大放脚基础有限时,也可这么做
回复
9楼
有问题哦,这个基础偏心很大哦,偏心距远大于b/6,大部分是0应力区,受力的部位就比较少,按基础规范5.2.2算下承载力,荷载大点肯定算不够。还有基础放阶也有问题,模数不对,随手画的吧。砖混结构本来就很容易出现裂缝等问题,在基础这些关键的问题上还是要小心谨慎。
回复
10楼
偏心太大,按图很难算过。
回复
11楼
这个是不行的。问题在于力不平衡。
回复