【请教】关于低压柜(抽屉式、插拔式)的使用
veber
veber Lv.3
2012年02月02日 17:57:06
只看楼主

请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了

请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
shwj89
2012年02月02日 20:14:38
2楼
楼主理解反了
回复
veber
2012年02月02日 22:39:15
3楼
我不懂,请解释
回复
szjcgy
2012年02月03日 09:40:40
4楼
框架的一般是抽出式的,你想那么大的怎么放进抽屉呢!也有塑壳的用插拔式的,那个就不用抽屉了,固定分隔式。
回复
yuhonchen
2012年02月03日 18:19:55
5楼




正确。支持。
回复
wqsabb
2012年02月04日 10:15:53
6楼
框架的一般是抽出式的,你想那么大的怎么放进抽屉呢!也有塑壳的用插拔式的,那个就不用抽屉了,固定分隔式。
回复
hwc_wy
2012年02月09日 09:20:23
7楼
框架断路器也是抽出式的,抽出和插拔式主要是抽出式要进出专用的滑轨和进出机构,插拔式就要人力插进和拔出,一般容量的大的由于触头片数多,压力大,很难操作,所以基本上是抽出式的
回复
edmundwbq
2012年07月21日 00:46:15
8楼
学习一下……
回复

相关推荐

APP内打开