两道消防题(备考题里的),咋算?
mzy
mzy Lv.7
2006年09月06日 11:02:24
只看楼主

1、一台卧式柴油(闪点60°C)平顶罐,直径1000,长7650mm。采用水喷雾灭火系统进行保护。当水喷雾喷头流量系数为27,在最小工作压力下,试计算该系统需要几只喷头?A 6 B 8 C 10 D 122、某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300×4400×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=7000×5000×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。

1、一台卧式柴油(闪点60°C)平顶罐,直径1000,长7650mm。采用水喷雾灭火系统进行保护。当水喷雾喷头流量系数为27,在最小工作压力下,试计算该系统需要几只喷头?
A 6 B 8 C 10 D 12
2、某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300×4400×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=7000×5000×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。
水喷雾灭火系统的保护面积是()平方米。
A123.5 B131.3 C159 D164
plovex
2006年09月06日 12:54:59
2楼
1、首先根据喷雾强度求出平顶罐的喷雾水量Q,(平顶罐的外表面积)再根q=kP^2求出单个喷头的水量,(注意灭火与冷却的压力不同)。n-Q/q
2、见《水喷雾灭火系统设计规范》油浸电力变压器的条文说明中关于如何计算油浸电力变压器的保护面积。
由于我没带该规范,所以无法具体计算,只能给个思路,你算算试试。
回复
mzy
2006年09月06日 13:37:37
3楼
谢谢。
俺不干建水,手头也没规范,只有汇编。
希望楼上的朋友等看了规范的条文说明,抽空给列个式子看看吧。

另外,第一题,如果单纯根据面积和喷水强度,算出来的数和10相差甚远。
回复
binliu999123456
2006年09月06日 18:47:07
4楼
某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300×4400×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=7000×5000×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。
水喷雾灭火系统的保护面积是()平方米。
A123.5 B131.3 C159 D164
在每日一题中已有解答
回复
mzy
2006年09月07日 08:12:06
5楼
谢谢liubin
另外,第四楼的面积好像有误。那个得的是体积啊
回复
binliu999123456
2006年09月07日 09:00:32
6楼


对我错了,应该是3.14*1*7.65=24.02
N=24.02*20/50.5=9.51,取10个
回复
plovex
2006年09月07日 10:06:20
7楼
1、外表面积S=1/2*3.14*1^2+3.14*1*7.65=25.59m2,Q=25.59*20=511.8l/min,
q=k*10P^1/2=27*(10*0.35)^1/2=50.51l/min,
n=511.81/50.51=10,单从计算结果来说,应该是10个,实际上应该是11个,不能四舍五入。这题有漏洞。
2、油浸电力变压器的保护面积为:扣除底面面积的外表面积+集油坑的投影面积
S=(7*5-6.3*4.4)+2(6.3+4.4)*4.5+6.3*4.4=131.3m2
回复
mzy
2006年09月07日 10:22:14
8楼
对了liubin,还有点疑问。
这个储罐的两头的面积不用算上么。
要是加上了,N=10.1,取10个好象也说的过去。
回复
plovex
2006年09月07日 10:31:08
9楼
储罐的两头的面积要算上。
回复
plovex
2006年09月07日 10:32:20
10楼
储罐的两头的面积要算上。
回复
binliu999123456
2006年09月07日 12:24:16
11楼
两头的面积不用算上,只能算水平投影的
回复

相关推荐

APP内打开