变压器出口的三处电流的关系
xzg5921
xzg5921 Lv.6
2012年02月01日 20:14:54
来自于变压器
只看楼主

变压器出口(配电柜入口)电流表、 电容补偿柜电流表、 配电柜出口电流表,三者间的电流变化有什么关系吗?假设负载的容量及电流不变,我们通过增加或减少电容的投入,改变了电容补偿柜的电流,那么变压器出口(配电柜入口)电流表会有什么变化呢?

变压器出口(配电柜入口)电流表、 电容补偿柜电流表、 配电柜出口电流表,三者间的电流变化有什么关系吗?
假设负载的容量及电流不变,我们通过增加或减少电容的投入,改变了电容补偿柜的电流,那么变压器出口(配电柜入口)电流表会有什么变化呢?
免费打赏
shwj89
2012年02月01日 20:57:41
2楼
电容柜投入电容,进线柜电流就会减少,馈线柜电流越大,进线柜电流就会越大了,投电容对馈线电流没影响的
回复
zyz8438
2012年02月01日 22:22:37
3楼
一般用电负载为感性负荷,低压进线的电流为感性电流。投入电容器,其产生容性电流,可以补偿感性电流,所以,投入电容器后,进线电流会减小。

其余馈线回路负载电流越大,当然进线电流越大,这就不用再解释了!

投入电容器,是否对馈线回路的电流大小有影响?严格的讲,应该是有影响的,当投入电容器后,由于无功得到了一定的补偿,母线电压会稍稍上升,当馈线回路的功率不变时,其电流会有些微的降低。只是一般来说,这个电流减小太细微,我们可以忽略不计。
回复
lingxuct
2012年02月01日 22:35:33
4楼
条件:电源电压不变,负载大小和性质不变。

欠补偿时:电容多投,电容柜电流增加,进线电流减小;

过补偿时:电容多投,电容柜电流增加,进线电流也增加。
回复
xzg5921
2012年02月05日 22:18:17
5楼




多谢
回复
无影
2012年02月06日 10:11:40
6楼
楼主,建议板凳和地板结合起来看。
回复
zuo_ming
2012年02月07日 23:01:27
7楼
路过,学习,掌握不少
回复