会议室如果考虑梁的布置
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2012年02月01日 18:21:40
只看楼主

正在设计的一幢两层办公楼,底层为办公室,二层为会议室,会议室尺寸为22x15x5m,全钢筋砼框架结构,屋面为平屋顶,请问如果会议室抽掉中柱,只留边框架柱,这么大的跨度要如果布置梁?考虑做井字梁,但根据查到的资料井字梁最大跨度为14m。有没有其它办法可以解决?

正在设计的一幢两层办公楼,底层为办公室,二层为会议室,会议室尺寸为22x15x5m,全钢筋砼框架结构,屋面为平屋顶,请问如果会议室抽掉中柱,只留边框架柱,这么大的跨度要如果布置梁?考虑做井字梁,但根据查到的资料井字梁最大跨度为14m。有没有其它办法可以解决?
hyp1962
2012年02月02日 18:26:25
2楼
做井字梁是可以的,但对于本工程而言,做井字梁意义不大,因为长短跨之比接近1.5,长跨方向井字梁受力很小,可以考虑做单向梁(间距可取柱距一半),也可以考虑做轻钢屋面.
回复
sxxjanimi
2012年02月03日 12:30:51
3楼
谢谢,请问单向梁是否只在受力方向设梁?15m的跨距梁恐怕会很大吧?
回复
二锅兄
2012年02月03日 13:38:06
4楼


这种两层的屋子,柱必然不大,要做这么大跨度,梁必然很大,不好弄啊,弄出来也是很不规则,顶层空旷了,抗震很不利。

第一层做框架,第二层做排架我觉得倒不错,屋面用屋架坡屋面或者轻钢屋面都可行。
回复
cszntd
2012年02月03日 13:51:00
5楼
看看能不能做轻钢屋面
不行的话,看看各种成品的预制屋面板吧
回复