求教:带一层地下室,地上6+1的多层底框结构 可不可以做到3至4层底框
jellyu
jellyu Lv.4
2012年01月31日 16:15:22
来自于砖混结构
只看楼主

地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。

地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?
可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。
免费打赏
linnature
2012年02月08日 09:03:42
32楼
规范只提到底部两层的底框,底框层数多了造价不比全框经济,那做底框还有什么意义。
回复
angelandevil
2012年02月08日 10:18:19
33楼
底框,底框,你做成四层框架就不能叫底框了,你这样做成的框架与砌体结构交界处本来就是一个刚度转换层,这个位置还那么高,地震时候越往上效应是越放大的,这样抗震根本不满足,审核时绝对会被砖家毙掉。
回复
leeqbbs
2012年02月08日 18:53:55
34楼
如果是非抗震地区,规范上倒是没有说不给做;但4层框架抬2层砖混,明显不合理,也不经济,除非迫不得已用底框,要不首选框架。
回复
无间道
2012年02月09日 10:10:11
35楼
不可以。底框架最多做到2层。要想多做,需要特殊的措施。且计算和鉴定都需要到中国建研院去认定。
回复
汉堡薯条
2012年02月09日 15:58:50
36楼
向各位前辈学习了
回复
qinhuixing
2012年02月09日 16:58:09
37楼
回复
温员外
2012年02月09日 21:49:14
38楼
有这种想法的人,要么是个天才,要么就是个小白
回复
aisisi89
2012年02月10日 15:56:22
39楼
高位转换~不安全~~!
回复
姻花易冷
2012年02月10日 16:35:18
40楼
土做法可以 但是根据规范要求只能做两层 我见过做三层的 感觉很吓人
回复
nanana
2012年02月11日 20:37:06
41楼
最多两层底框
回复