地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。
地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?
可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。
32楼
规范只提到底部两层的底框,底框层数多了造价不比全框经济,那做底框还有什么意义。
回复
33楼
底框,底框,你做成四层框架就不能叫底框了,你这样做成的框架与砌体结构交界处本来就是一个刚度转换层,这个位置还那么高,地震时候越往上效应是越放大的,这样抗震根本不满足,审核时绝对会被砖家毙掉。
回复
34楼
如果是非抗震地区,规范上倒是没有说不给做;但4层框架抬2层砖混,明显不合理,也不经济,除非迫不得已用底框,要不首选框架。
回复
35楼
不可以。底框架最多做到2层。要想多做,需要特殊的措施。且计算和鉴定都需要到中国建研院去认定。
回复
36楼
向各位前辈学习了
回复
37楼
回复
38楼
有这种想法的人,要么是个天才,要么就是个小白
回复
39楼
高位转换~不安全~~!
回复
40楼
土做法可以 但是根据规范要求只能做两层 我见过做三层的 感觉很吓人
回复
41楼
最多两层底框
回复