求教:带一层地下室,地上6+1的多层底框结构 可不可以做到3至4层底框
jellyu
jellyu Lv.4
2012年01月31日 16:15:22
来自于砖混结构
只看楼主

地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。

地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?
可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。
免费打赏
wuhong0707
2012年02月03日 21:15:30
12楼
不可以,没有依据
回复
david396213
2012年02月04日 08:24:05
13楼
最多两层底框,抗规砌体那一章里有,要是做三到四层,那又何必做成底框,直接做成框架多好,造价也上去不了多少
回复
symshh
2012年02月04日 20:27:58
14楼
不行,到建委抗震审核就给枪毙掉。违反抗震设计规范要求。应该是二托四层。
回复
wzc735282
2012年02月05日 00:02:16
15楼
底框字面意思就知道了底部框架,最多2层,再多点还不如全框架,何必多此一举呢.....
回复
chinalxb
2012年02月05日 07:31:22
16楼
底框底框,上部框架结构都三层了,下面还有地下室,套用底框采取的措施比采用纯框架结构的费用少不了,结构体系也不好,上部的住宅若作成框架结构也可以作为卖点,何必要将就建设单位呢?为什么不把自己更合理的东西展示给业主,让他们欣然地接受呢?是业主搞设计还是你搞设计?
回复
luyongfei
2012年02月05日 13:00:02
17楼
可以做,我就做过,肯定没安全问题的。就是有点不符合规范(最多两层)。
回复
似風
2012年02月05日 16:23:47
18楼
12121212121212121
回复
liguangsheng1234
2012年02月05日 17:16:13
19楼
是可以的。
抗震规范“7.1.1 本章适用于……底层或底部两层框架-抗震墙砌体房屋”,这句话的意思是该条文对两层或一层底框有效,不是说规范不允许采用三层或三层以上底框。
底框的出发点是基于底部大空间或规则空间的市场要求,对于多层,如果“底部”超过三层,还不如做成上下一致的结构,所以规范没有对该类结构进行规定,技术部门也没有对该类结构进行深入研究的必要。
回复
挡风面片
2012年02月05日 21:04:11
20楼
不可以的吧,,,规范上最多也就两层。。。。
回复
julian609
2012年02月06日 09:16:22
21楼
计算通过就行!规范上好像没有这方面的要求
回复

相关推荐

APP内打开