要是没有稳定的地下水,制热只能烧锅炉了?
john3218
john3218 Lv.7
2012年01月31日 10:47:45
来自于中央空调
只看楼主

样本上水冷螺杆热泵机蒸发器制热水温要15°C,是不是意味着水温不到15°C,就不能开机启动?最冷的时候室外水温只有6°C,每年有40天左右室外水温只有6°C,南方来的,热泵水冷螺杆是没戏了?只能烧锅炉泵到末端了?酒店客房楼的那台主机制冷时冷却水泵流量400m³/h,制热时这个流量的水要从6°C加热到15°C,貌似不可能辅助电加热了。又或者我在风盘那里加辅助电加热器,一个房间2KW,300多个房间就600多KW耗电量了制热,这样会不会被说能耗大不达标?广州地区的,做锅炉使用率又不高,做水冷螺杆热泵又没条件。

样本上水冷螺杆热泵机蒸发器制热水温要15°C,是不是意味着水温不到15°C,就不能开机启动?最冷的时候室外水温只有6°C,每年有40天左右室外水温只有6°C,南方来的,热泵水冷螺杆是没戏了?只能烧锅炉泵到末端了?酒店客房楼的那台主机制冷时冷却水泵流量400m³/h,制热时这个流量的水要从6°C加热到15°C,貌似不可能辅助电加热了。

又或者我在风盘那里加辅助电加热器,一个房间2KW,300多个房间就600多KW耗电量了制热,这样会不会被说能耗大不达标?广州地区的,做锅炉使用率又不高,做水冷螺杆热泵又没条件。

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-31 12:35 编辑 ]
免费打赏
chachababy
2012年02月01日 14:34:03
2楼
水源热泵制热时要的是热量而不是温度,你能保证蒸发器吸收足够的热量就行,也就是说在水温6度的情况下完全可以使用,只是需要水量加大来保证足够的热量,温差设定小点就可以了
回复
zhonglichuangye
2012年02月01日 15:27:16
3楼
说的很对啊!


www.chinazhongchuang.cn
回复
shaoxiano
2012年02月01日 17:37:05
4楼
可以把热源水,用蒸汽或其他方发加热一下
回复
john3218
2012年02月01日 20:29:29
5楼
我在风盘那里加个2KW的电加热器,这样有没有人用过?效果怎样?这样就不用烧锅炉了

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-1 20:39 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2012年02月02日 08:28:19
6楼
不知你们的水井打多深,深一点水温还恒定一些。
回复
youv179
2012年02月02日 09:28:20
7楼

这样会不会很耗电?一点也不节能。
回复
kt714095638
2012年02月02日 21:00:37
8楼
菜鸟路过....谢谢楼主
回复
maoxinqing
2012年02月03日 09:28:37
9楼
对于酒店而言,制热锅炉是首选,就算你用水源热泵或空气源热泵都需要备用热源,一般备用热源都会选择锅炉,如果没有条件使用热泵,用锅炉是个很好的选择;

其实冬季采暖的时间并不长,能耗大点也没什么太大关系的
回复
yu75982672
2012年02月07日 10:54:16
10楼
使用热泵技术是可以的,水温低主要影响热泵机组的蒸发器。我是克莱门特中央空调厂家的,我们的蒸发器最低可以承受—15℃的低温。黑龙江省地下水温普遍在6、7度,我们也在这种温度条件下做了许多项目,效果也都还不错。如果有这方面的需求可以联系我。QQ:648690268.电话:18745184637
回复

相关推荐