变配电室 为什么要用水银灯?
leemyungtaek
2006年09月05日 15:44:55
来自于照明工程
只看楼主

供电局给的条件如下:7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.问题:1.是否这个房间就是所说的"高压室"?2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?

供电局给的条件如下:
7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.

可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.
问题:
1.是否这个房间就是所说的"高压室"?
2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?
免费打赏
hong_lbb
2007年07月23日 08:53:13
73楼
吊顶距地3m,
照度——变、配电站(配电装置室200lx,变压器室100lx)
控制室 300--500lx
采用荧光灯,加应急灯。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。。。。。。。。
回复
lifujun-jl
2008年04月24日 14:32:14
74楼
配电室一般用壁灯,原因我认为应是:安全距离。
我们公司采用电子日光灯——壁装
配电室一般用壁灯,原因我认为应是:安全距离。
我们公司采用电子日光灯——壁装
回复
superdaya
2008年06月17日 23:42:55
75楼
高压室内用壁挂灯具还是可以理解的,毕竟在电气设备多的地方爬高上低不安全,但是用水银灯确实没什么依据和道理,我见过和做过的配电室基本都是荧光灯,没什么问题
回复
iove20091919
2008年06月20日 21:18:41
76楼
:L :Q :( :loveliness:
回复
加肥猫
2008年06月21日 10:12:18
77楼
估计是参照老图纸做的设计,现在很少用水银灯,基本采用金卤灯,而且配电室用不着的。