有一三层商场(用于家具专卖),平面面积169*182=30758平方米,四边均有出口,总高度16米,请问如何设计排烟,排烟量如何计算,需不需要按高层防排烟设计?请各位帮忙,谢谢!(急)
有一三层商场(用于家具专卖),平面面积169*182=30758平方米,四边均有出口,总高度16米,请问如何设计排烟,排烟量如何计算,需不需要按高层防排烟设计?请各位帮忙,谢谢!(急)
2楼
你这种大面积商场肯定要设计排烟系统,可以根据防火分区设计排烟系统,每个防火分区设排烟竖井,各层对齐。排烟风机放置在屋面,每个排烟系统内分几个防烟分区,每个防烟分区支干管上设排烟防火阀。这种系统设置节省投资,管路简洁。排烟风量确定:防烟分区支管按60M3/M2.H,500M2,风量30000,系统总管60000,竖井60000,风机60000.本人设计过四层4万平方米商场加超市,就是采用这种思路设计的,图纸审查通过了.
回复
3楼
请问多层建筑 机房在1层那么风管从1层到2层的防火阀的设置应该设置:在上2层垂直管道上还是1层的水平管道上?
谢谢
回复
4楼
2个效果是一样的啊,不过必须设置在穿2层楼板前的风管上,及穿出机房前设置。
回复
5楼
最好再考虑下将来维修的方便.