某地下商场15000平米,室内设置消火栓及自喷,消防水池设计容量不考虑室外补水量。室外靠近市政道路上未设置消火栓。求教1.室外如何设置消火栓?2.室外消防管道采用单路供水是否合适?DN150用做室外消火栓管道。

某地下商场15000平米,室内设置消火栓及自喷,消防水池设计容量不考虑室外补水量。室外靠近市政道路上未设置消火栓。
求教
1.室外如何设置消火栓?
2.室外消防管道采用单路供水是否合适?DN150用做室外消火栓管道。
免费打赏
yyqdudu
2003年12月26日 20:07:01
2楼
我说一下类似的工程在我们这里的做法,如果是市政双路供水(两个水厂),那可以不考虑室外消防,但是我估计你那里没有这样的条件,因为连室外消火栓都没有,这样的项目应该双路供水,我觉得消防水池应考虑室外消防需要,设消防车取水口,按室外消防水量计算室外消火栓的数量.
回复
liangfp
2003年12月26日 23:54:52
3楼
1.室外消火栓按室内各用水设备和室外用水量的一半计算确定。
2.在没有条件时,可以采用单路供水,但消防水池应考虑室外的用水量
回复
zhangtingth
2003年12月27日 00:22:44
4楼
室外消防管道应采用双路供水,用DN150的管道。 室外消火栓的设置按规范设置。