【请教】配电变压器低压侧进线和分段开关保护的设置原则是什么?
内静外敬
内静外敬 Lv.10
2012年01月19日 21:08:49
来自于变压器
只看楼主

6/0.4kV配电变压器低压侧进线、分段开关保护定值设置的原则是什么?比如瞬动、短延时、长延时分别依据哪些电流来计算?公式是什么?动作时间怎样确定?依据是什么?(大部分为电动机负荷)请老师们指点一下,谢谢!

6/0.4kV配电变压器低压侧进线、分段开关保护定值设置的原则是什么?比如瞬动、短延时、长延时分别依据哪些电流来计算?公式是什么?动作时间怎样确定?依据是什么?(大部分为电动机负荷)
请老师们指点一下,谢谢!
lingxuct
2012年01月20日 11:23:56
2楼
讲个总目标:
1、安全运行,有故障时必须按“保护范围”有“选择性”地跳闸!
2、可靠运行,没有故障的设备不要被故障设备连着一起跳,不能误动作。
3、保护灵敏,有故障的必须切断故障,不是故障要能保持供电。
4、保护快速,发生短路故障时,越快速跳开故障设备,对系统的影响越小。

讲保护范围和功能:
1、速断:进线开关以下所有出线开关以上是进线的保护范围,一有短路必须无时限跳闸。

2、短延时是针对上面一条所有故障的近后备保护,万一速断失灵时,就有短延时保护动作,又是上面保护范围稍小一点的短路故障的主保护;同时,它又是下级出线断路器速断保护的远后备保护,就是下级出线速断失灵时靠进线短延时保护动作跳闸(已经是越级跳闸了,属事故状态)。

3、长延时保护范围是本级(出线断路器以上)的小的短路故障(如分支母线的下端、出线断路器的上桩头),这些短路电流会因线路小,知电流不是很大,但所在系统的位置上只能跳进线。因其短路电流不是很大,对系统影响相对较小,所以,用长延时来保护。同时,它又是下级出线断路器短延时保护的后备保护,当出线断路器的短延时保护失灵时跳闸。