现有一项目,三层,每层高7.8米,面积约为80*100米,一层和二层为大空间,三层分割成几个封闭的不靠外墙的会议室、多功能厅。由于不能满足自然排烟,一二三层包括三层的会议室、多功能厅需做机械排烟。规范说超过6米的净高可以不划分防烟分区。如果不划分防烟分区,按《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。按此一层和二层为大空间,整层为一个防烟分区。但是三层由于建筑已分割成几部分,该如何划分防烟,如何计算排烟量?
三层每个房间独立设置排烟设备,排烟量按所承担房间的面积X60计算。
回复
3楼
排烟量:三层按所有分区中面积最大的那个*120
回复
4楼
每个分区的排烟量还是按照各个分区的面积*60,三层总的排烟量
回复
5楼
乘的那个系数是怎么确定的哦??
回复
6楼
一层和二层各为一个防烟分区,每个防烟分区的排烟量取其面积*60m3/h计算;三层可根据不同房间划分防烟分区,共用排烟风机时,排烟风机的排烟量取其面积*60m3/h计算。
回复
7楼
规划说层高超过6米可以不划分防烟分区,你所说的“三层可根据不同房间划分防烟分区”,岂不与之矛盾?再者“共用排烟风机时,排烟风机的排烟量取其面积*60m3/h计算”,“其面积”是指总和面积还是其中最大的一个区域面积?
回复
8楼
如果三层每个房间独立做排烟,会造成系统太多,管道复杂,吊顶压的太低。
可以合用一个系统么?
回复
9楼
规范说“层高超过6米可以不划分防烟分区”,请注意用词是“可以不划分”,而不是“不应”或“不宜”,既然你的三层已经由房间隔开划分了,你的防烟分区自然可以根据房间的设置来划分了,不能说这样划分防烟分区就是错的。至于排烟量个人觉得应该按划分防烟分区的来计算,排烟量应该是防烟分区中的最大面积与120m3/h的乘积。
[
本帖最后由 awei1107 于 2012-2-21 15:02 编辑 ]
回复
10楼
嗯
说的很好,谢谢指教!