【请教】变压器高压侧设置避雷器,放在哪里?
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年01月16日 10:26:52
来自于变压器
只看楼主

新版防雷规范:当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器这个避雷器设置在什么位置呢,高压进线柜么??

新版防雷规范:当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器

这个避雷器设置在什么位置呢,高压进线柜么??
免费打赏
dangguojingy
2012年01月16日 11:00:41
2楼
回复
dangguojingy
2012年01月16日 11:38:46
3楼
再顶一次~~up
回复
bingkunluo
2012年01月16日 16:13:13
4楼
宜安装在变压器的高压端子上或其连接的吕排上;“在变压器的高压侧应装设避雷器,且阀式避雷器应尽量靠近变压器装设"(详《DLT620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合,8.1》)”及“配电设计手册,第三版,P850页”
回复
老清洁工
2012年01月19日 18:22:20
5楼
cankao参考室外变压器安装位置也行
回复
mqli2004
2012年01月20日 09:09:20
6楼
一般安装在高压(负荷)开关柜内,
回复
zxd8083
2012年01月30日 10:38:08
7楼
装设在变压器开关柜内高压侧
回复
淮岸听风
2012年01月30日 15:59:01
8楼
如果变压器高压为架空线进出,建议放在设置基础支架与架空线相连。
如为电缆进出线,且高压侧断路器为高压开关柜的安装形式,考虑在柜内安装,配变多是这样的接法。
回复
acc333
2012年02月01日 11:17:48
9楼
回复
逍遥翁
2012年02月01日 11:22:39
10楼
8楼的说法正确。
回复
dangguojingy
2012年02月23日 16:27:28
11楼

架空?我接触的变压器都是放在室内的啊,
什么时候要架空?室外吧