关于上层柱配筋大于下层柱配筋问题
xuzhen19890518
2012年01月16日 09:49:27
只看楼主

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教
免费打赏
chency5
2012年02月01日 15:52:43
42楼
图集有相应的节点大样的,在说明上加上参考11G101就行了。以前用的是03G101,现在针对新规范出新版本了。
回复
鸡毛汉
2012年02月01日 16:56:28
43楼
其实有个蛋疼的办法,直接用较大的柱子配筋拉通算了。。。。
回复
熊利文
2012年02月02日 08:17:05
44楼
柱上部钢筋大于下部钢筋时钢筋连接见平法图集,最好在柱平法施工图中说明,考虑实际施工人员的技术水平,一般如果层数少的话,柱可全部按大的配,如果层较多,则可大的配向下延伸一层即可,柱配筋中钢筋种类不能太多,最好不要多于两种
回复
zm2011205111
2013年08月15日 10:44:27
45楼
学习了 :):lol
回复
zm2011205111
2013年08月20日 17:28:55
46楼
neojhj 发表于 2012-1-19 10:05 这个也是常有的时,以前曾请教过总工,主要原因是上部柱的轴力小而弯矩相应增大正解啊 学习不少 多谢啦
回复
huanghaijiang
2013年08月21日 16:53:54
47楼
施工图上说明“柱上部钢筋大于下部钢筋时钢筋连接见平法图集XXX”,也可以把那个图抄下来放你施工图上即可
回复
fangfang820
2015年03月06日 11:15:58
48楼
不错学习了。谢谢啊
回复
天天都努力
2015年04月28日 11:39:31
49楼
很有价值的问题
回复

相关推荐

APP内打开