本案例为一商住楼项目,楼层数28层总高96米。一层有四间单间连排的商铺设有餐饮功能,每间商铺面积约60平方,连排商铺的一端设有通屋顶的烟道,烟道能满足250平方厨房的排烟。现有两个问题请教:1、连接四间商铺的横向排烟管用什么材质比较好,要考虑制作、安装、油烟清理、止回阀安装、防串味等。2、厨房的抽烟机如要达到高空排放,可能会选功率的风机,但这样噪音可能会很大。是否需要在屋顶处加装风机辅助,但这样产生的电费等,不好分摊。
本案例为一商住楼项目,楼层数28层总高96米。一层有四间单间连排的商铺设有餐饮功能,每间商铺面积约60平方,连排商铺的一端设有通屋顶的烟道,烟道能满足250平方厨房的排烟。现有两个问题请教:
1、连接四间商铺的横向排烟管用什么材质比较好,要考虑制作、安装、油烟清理、止回阀安装、防串味等。
2、厨房的抽烟机如要达到高空排放,可能会选功率的风机,但这样噪音可能会很大。是否需要在屋顶处加装风机辅助,但这样产生的电费等,不好分摊。
望高手不吝赐教。
2楼
1、风管采用不锈钢板,竖向烟道也应内衬不锈钢风管。
2、建议在屋面设置排油烟风机,这样有一个很大的好处,就是在竖井内形成负压,避免泄露串味。
回复
3楼
---谢谢版主的及时答复,能否讲讲横向风管的油烟清理等相关措施和注意事项?竖向风井一般都是砼做的,做内衬应比较困难,竖向管井的油烟清理有什么相关措施和注意事项。
回复
4楼
同意版主
回复
5楼
回复
6楼
做个假柱子呗,底下基础留有 油 收集器,能及时处理
回复
7楼
1.水平风管应设置坡度,方便集油、排油。
2.混凝土竖向烟道最好内衬不锈钢风管,如果不行,至少内衬厨房用的墙砖等比较光滑的材料。单纯的混凝土油烟道,后期油烟的清理会非常的麻烦。
回复
8楼
从内衬材料的施工上说,这竖井截面积得大些满足人员施工的要求,但实际截面积仅仅满足通风的需要,很矛盾的。
回复
9楼
截面积较小,又是成活了的烟道,改动较麻烦。要是打破常规做法的话,是不是可以用难燃平滑的硅胶布或者单面胶玻璃丝布做竖井内衬,代替不锈钢板。同时还可以起到消音的作用?有没有这种做法,仅供参考。
回复
10楼
受益匪浅呀,哈哈
回复