防火阀支架的做法
yyh821001
yyh821001 Lv.2
2006年09月02日 12:44:52
来自于工地图片
只看楼主

防火阀支架的做法

防火阀支架的做法

1157173092480.JPG

免费打赏
kangb999
2006年09月04日 13:58:26
2楼
防火阀离防火墙太远了吧,规范要求距墙面不大于200m。
回复
baily10
2006年09月04日 16:21:47
3楼
第一次见到,学习中!!!!!!!!!!!!!!
回复
wxming112
2006年09月04日 17:26:31
4楼
这里为什么要加防火阀,楼主说说理由啊
回复
yyh821001
2006年09月05日 08:08:26
5楼
防火阀根据其熔断温度可以大体分为2大类,第一是70度熔断的,此类阀门是用于着火时切断系统。第二类是280度熔断的,又叫排烟防火阀,是指切断排烟系统,保护设备。
回复
fzx516
2006年09月05日 08:36:14
6楼
不错的图片啊!
楼主以后都发点啊…………
让我们也好学习学习
回复
milan123_2003
2006年09月05日 08:45:30
7楼

学习了!谢谢楼主的讲解!
回复
zjw1316189
2006年09月06日 15:13:16
8楼

从图片上看这个是个70度的防火阀吧?是火灾时切断系统的?如果不是防火隔墙还设它干嘛?规范里“应”的解释就是:表示严格,在正常情况下均应这样做的用词。反面词采用“不应”“不得”
回复
yyh821001
2006年09月06日 16:01:12
9楼
这个是280度的电梯前室正压送风系统,根本不是70度,而且空调送风系统中有许多管道都需要设置防火阀,在防火阀周围20米的地方都没有防火墙,怎么可能还需要设置距离200mm呢?
回复
yyh821001
2006年09月06日 16:02:29
10楼
这里主要的概念在于防火隔墙的定义和性质,规范的要求是担心距离太远了,从防火隔墙到防火阀这一段仍然在火灾时无法隔断。
回复
chenyq51533
2006年10月16日 18:45:55
11楼


还有一种150度的防火阀,厨房排油烟的风管穿墙和进出竖井用的。