2楼
防火阀离防火墙太远了吧,规范要求距墙面不大于200m。
回复
3楼
第一次见到,学习中!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
这里为什么要加防火阀,楼主说说理由啊
回复
5楼
防火阀根据其熔断温度可以大体分为2大类,第一是70度熔断的,此类阀门是用于着火时切断系统。第二类是280度熔断的,又叫排烟防火阀,是指切断排烟系统,保护设备。
回复
6楼
不错的图片啊!
楼主以后都发点啊…………
让我们也好学习学习
回复
7楼
学习了!谢谢楼主的讲解!
回复
8楼
从图片上看这个是个70度的防火阀吧?是火灾时切断系统的?如果不是防火隔墙还设它干嘛?规范里“应”的解释就是:表示严格,在正常情况下均应这样做的用词。反面词采用“不应”“不得”
回复
9楼
这个是280度的电梯前室正压送风系统,根本不是70度,而且空调送风系统中有许多管道都需要设置防火阀,在防火阀周围20米的地方都没有防火墙,怎么可能还需要设置距离200mm呢?
回复
10楼
这里主要的概念在于防火隔墙的定义和性质,规范的要求是担心距离太远了,从防火隔墙到防火阀这一段仍然在火灾时无法隔断。
回复
11楼
还有一种150度的防火阀,厨房排油烟的风管穿墙和进出竖井用的。
回复