用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。
用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。
22楼
必须经过计算才能决定这两台变压器的并列状况。否则都是未知的,把参数查全算一下。
回复
23楼
楼主帖子中的两台变压器可以并列!
但有一点提醒大家注意,并列条件之一的容量比不大于3:1是教科书上的内容,在正式的国家规范中没有3:1这一说,在GB/T 17468-2008《电力变压器选用导则》中容量比为0.5-2,〔参见
http://bbs.co188.com/content/223_4572550_1.html〕搞设计的要严谨,每一个数据公式都要有依据和出处,国家标准、规范以外包括教科书上的内容不具法律效力!
希望对大家有帮助!
[
本帖最后由 xiaobuxiong_001 于 2012-1-20 08:31 编辑 ]
回复
24楼
支持楼上!
设计的数据要符合规范,还需要在可靠性上有一定的措施,装有载调压,就是防止出现负荷分配不匀时有控制措施。
并列与合环有不同之处,但在控制负荷分配上(防止过负荷)有相同的控制措施。
回复
25楼
以前以为只要满足几个并列条件就行了,今天学习了。
回复
26楼
呵呵,赞同xiaobuxiong_001严谨的治学态度!
回复
27楼
同意电老鼠的观点,分析很透彻。
回复
28楼
学习,学习,再学习。
回复
29楼
新手来学习了