【请问】两台不同容量的变压器是否可以并列使用
wj11773800
wj11773800 Lv.2
2012年01月14日 11:49:39
来自于变压器
只看楼主

用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。

用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。
免费打赏
zyz8438
2012年01月14日 12:51:14
2楼
只要满足变压器并列运行的几个条件就可以并列!
1、变比相同;
2、接线组别相同;
3、短路阻抗相同。
回复
lingxuct
2012年01月14日 18:36:35
3楼
容量不同的二台变压器,一般不允许并列运行,如必须并列运行,则需要容量大的一台为“有载调压”!
回复
zyz8438
2012年01月14日 20:04:36
4楼


容量比不超过3:1的话,也是可以并列运行的!容量比再大,则最好不要并列,因为可能会导致小容量的变压器过载。
回复
水轮发电机
2012年01月15日 12:38:08
5楼
同意电老鼠意见
回复
lingxuct
2012年01月15日 13:43:40
6楼
楼上同意?

那如果500KV系统上有一台500MVA主变,还再并接一台10MVA的主变是不可以的了?

好多朋友只知其一,不知其二,研究和了解不深。

电力系统是如何调整系统设备上 的 负 荷 的?一 概 不 能 并 列,那 许 多 变压器 就 没 用 了?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-15 13:47 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年01月15日 14:31:46
7楼


需要注意的是,这里是指变压器的并列使用,不涉及到变压器高压侧系统的合环。是否允许合环是另外一个层面的议题。但从两台变压器本身是否允许并列而言,可以认为其高压侧是允许合环的,不然的话,提变压器并列运行没有任何意义!
回复
xjksjcsjy
2012年01月16日 12:32:09
8楼
学习,学习,再学习。
回复
lyf2445073
2012年01月16日 15:22:11
9楼
两台容量不同变压器不允许并列运行,并列运行条件组别相同,变比相同,阻抗相同。1000kva和800kva并列运行,有可能造成环流,内部消耗电能,
回复
yuexingyufs
2012年01月16日 15:34:46
10楼
回复
zc820111
2012年01月16日 15:53:04
11楼
可以 。。。。。。。。。。。。。。
回复