用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。
用户原有800KVA变压器一台,已运行两年,现在想再上一台1000KVA的变压器,两台变压器并列运行使用。请教各位这种方式在规范中是否允许,技术角度有什么弊端。
2楼
只要满足变压器并列运行的几个条件就可以并列!
1、变比相同;
2、接线组别相同;
3、短路阻抗相同。
回复
3楼
容量不同的二台变压器,一般不允许并列运行,如必须并列运行,则需要容量大的一台为“有载调压”!
回复
4楼
容量比不超过3:1的话,也是可以并列运行的!容量比再大,则最好不要并列,因为可能会导致小容量的变压器过载。
回复
5楼
同意电老鼠意见
回复
6楼
楼上同意?
那如果500KV系统上有一台500MVA主变,还再并接一台10MVA的主变是不可以的了?
好多朋友只知其一,不知其二,研究和了解不深。
电力系统是如何调整系统设备上 的 负 荷 的?一 概 不 能 并 列,那 许 多 变压器 就 没 用 了?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-15 13:47 编辑 ]
回复
7楼
需要注意的是,这里是指变压器的并列使用,不涉及到变压器高压侧系统的合环。是否允许合环是另外一个层面的议题。但从两台变压器本身是否允许并列而言,可以认为其高压侧是允许合环的,不然的话,提变压器并列运行没有任何意义!
回复
8楼
学习,学习,再学习。
回复
9楼
两台容量不同变压器不允许并列运行,并列运行条件组别相同,变比相同,阻抗相同。1000kva和800kva并列运行,有可能造成环流,内部消耗电能,
回复
10楼
回复
11楼
可以
。。。。。。。。。。。。。。
回复