关于梯柱的计算问题
tumugongchengxij
2012年01月13日 21:46:48
只看楼主

新规范里面要求计算要考虑楼梯的斜撑作用,现在一般都建议把梯柱上下贯通,使其与主体一起变形,那么这个贯通 的梯柱还要带进去计算吗?施工图直接画进去会不会对实际受力有影响呢?施工时也会直接按柱子做的

新规范里面要求计算要考虑楼梯的斜撑作用,现在一般都建议把梯柱上下贯通,使其与主体一起变形,那么这个贯通 的梯柱还要带进去计算吗?施工图直接画进去会不会对实际受力有影响呢?施工时也会直接按柱子做的
免费打赏
hyp1962
2012年01月13日 22:49:09
2楼
新规范相关条文的真实意思不是要考虑楼梯的斜撑作用,而是应该想办法降低楼梯的斜撑作用!
可按11G101-2图集中ATa或ATb型楼梯做法进行设计.
楼梯小柱建议采用半层高做法,截面面积不宜小于300X300,配筋不宜小于11G101-2图集例图中梯柱的配筋量.
回复
joeyouwei
2012年01月14日 11:50:51
3楼
可以把楼梯产生的荷载通过梯柱倒算到模型上。
回复
tumugongchengxij
2012年01月15日 20:21:17
4楼
主要是总工又提出梯柱贯通的做法,所以想请教贯通后,需要怎样计算,还是直接按梯柱的配筋量拉通
回复
tzlxdd
2012年01月16日 15:50:43
5楼
42372816 河南结构群 邀请高手坐镇。
回复
davyzhang6509
2012年01月17日 10:05:42
6楼
以前 实际施工是先做下半段构造柱,等砌墙的时候再把上半段一起做了,且构造柱顶留2cm后填的。
回复
tumugongchengxij
2012年01月29日 21:43:11
7楼
这个下半段是受力的不是构造柱吧
回复
hyp1962
2012年01月29日 21:55:29
8楼
梯柱贯通的做法对降低楼梯斜撑作用不利;6#做法在实际中较常见,但这种做法其实是没有必要的.
回复
cszntd
2012年01月30日 10:24:26
9楼
这个规范没有明确要求,看你所在地方的要求吧
我们这里是明确要求梯柱贯通,一般是200x300,6根16,不计算
回复

相关推荐