2楼
讨论一下吧
回复
3楼
气压不一定变频,变频可不设气压罐。现在纯气压给水较少采用,一般采用变频并设气压罐,以使小流量时水泵启动次数减少,变频的意义在于节能。
回复
4楼
一般设变好一点,更先进了,自动化控制列经济,节能。
回复
5楼
同意nyg
回复
6楼
气压给水是压差式供水,通过压力开关控制水泵起停,为使水泵不频繁起动所以配足够大的气压罐,与恒压供水相比其特点:结构简单,造价便宜,但体积大,压力不稳,水击严重,起动电流大,水泵使用寿命相对要短。
至于节能问题也是相对的,并不是变频就节能........
回复
7楼
如果变频设备不过关,并不比气压罐可靠。
回复
8楼
变频是为了节能。变不变频应该看具体工程,有些工程变频不一定就节能!
回复
9楼
不管你变频泵用在何种形式下,厦门国联兴的变频泵一定节能,这就是事实。联系电话0592—5993366。13806033342
回复
10楼
水压比较稳定的系统,长期空载运行也节能?
回复
11楼
目的相同,都是为了稳压。但手段不同。气压靠气体的压力,供水能力有限。变频靠改变交流电频率。影响水泵转速,通过水泵流量与扬程的曲线关系,达到控制目的
回复