请教:人防工程的配电
xwy
xwy Lv.3
2006年09月01日 23:26:32
只看楼主

小弟现在在做一大型超市,超市在负一层,同时还在负二层(本层设有人防防爆单元)设了个理货区(大约400平米),这个理货区在土建设计中刚好是一个防爆单元,我想现在这里功能已经改变了, 这个理货区的电源我从负一层的配电室直接引来,这样行吗?请大家给点建议,谢谢!

小弟现在在做一大型超市,超市在负一层,同时还在负二层(本层设有人防防爆单元)设了个理货区(大约400平米),这个理货区在土建设计中刚好是一个防爆单元,我想现在这里功能已经改变了, 这个理货区的电源我从负一层的配电室直接引来,这样行吗?请大家给点建议,谢谢!
免费打赏
xwy
2006年09月02日 12:20:01
2楼
看来是个难的问题了,自己先顶下,恳请大家提出宝贵意见,谢谢了!
回复
xwy
2006年09月02日 14:43:46
3楼
感谢楼上的回帖,谢谢!现再补充下实际情况:负二层有很多个防爆单元,而超市的理货区所占用的是其中一个,这样的话,这个防爆单元的功能就完全改变了。我打算这样配电:此区域(400平米)我单独设置一个照明配电箱,电源从负一层的超市配电室引来,再从超市配电室内的应急箱(末端双电源切换)引一至两路应急回路作为此区域的应急照明。请大家帮我看下这样配电行么?
回复
xwy
2006年09月03日 09:15:38
4楼
自己先顶下
回复
microhrm
2006年09月03日 10:39:17
5楼
一个防护单元里有很多个防爆单元的,人防的规范是对一个防护单元进行规定的。
一个防护单元要自成一个独立供电系统,而且战时供电跟平时供电是分开的。所以楼主不必担心那么多,主要是引入电缆穿防护墙或者楼的顶板时要做防护密闭处理,这个人防规范里有大样图的。
不过人防里有战时应急照明,所以楼主应设事故照明,而事故照明的供电回路由人防照明电箱供电,或者用平战结合的照明电箱。
回复
xwy
2006年09月04日 11:38:15
6楼
谢谢楼上的回帖!我想再问一个问题:现在这个防爆单元已经改做超市的理货区了,功能已经发生了改变,那么是否还有必要按人防的标准去设计呢?按正常的设计考虑应急照明(从末端双电源切换应急箱引来)能否满足要求呢?
回复
microhrm
2006年09月04日 12:02:10
7楼
也可以,人防规范有规定,人防里的战时照明优先利用平时的消防应急照明,不过蓄电池连续供电时间不同。
消防应急照明是半小时,而普通二等人员掩蔽所的连续供电时间为3小时。
回复
microhrm
2006年09月04日 14:12:23
8楼
平时作为超市的理货区,但战时的防爆单元的人防功能是不能变的,平时功能跟战时功能不一样的。
回复
xwy
2006年09月04日 16:33:18
9楼
谢谢楼上的耐心解释。我想以后要多多向你学习,多了解些关于人防方面的东西,能加我的QQ:286894809吗?
回复

相关推荐

APP内打开