家装时,把给水管全暗装在墙体里了,用的是铝塑复合管,使用了几年以后,好像管路有些漏水的样子,墙体潮湿霉变。虽然是顶楼(六楼),但没影响到楼下也就没管他,反正在准备换房子了。但最近有些麻烦,水上不来了,水量、水压都很小,还经常出现断流的现象,管路里有大量的气体。问了对门的邻居,他们家的供水情况正常,周围的六楼住户也都是正常供水,唯独我家供水有问题我想问一下,是不是因为我家的管道有漏水现象才会出现这种情况?还有就是虽然好像是有漏水,但水表并不转动,请知道原因的朋友给我解答啊,帮我分析下原因,给出解决办法。谢谢。
另外还要说明个事,我楼下的住户最近刚重新装修了一次,好像这种现象就出在楼下入住后,不知道会不会是他们引起的?
2楼
1.管路里有很多气体,墙体潮湿霉变,很明显是管路有漏的地方
2.水流和水压小没有出现大面积浸水,其它用户没有这种现象.则原因是管路阻力太大.因该是管道出现积压变形,有死褶.漏水原因也应该是死褶边角的小孔.
回复
3楼
个人观点:
1.水流和水压小没有出现大面积浸水,其它用户没有这种现象.则原因是管路阻力太大.因该是管道出现积压变形,有死褶.漏水原因也应该是死褶边角的小孔,主要是施工原因造成的
2.可以把水表后的管路拆开检查,看水流水压情况,如果不正常,就是向楼主所说,和下一户装修有关系。
3.渗漏水的流量小,流速小于水表的灵敏度,所以水表不会转。
回复
4楼
1、估计你家没有一户一表改造,还是用同一立管供水。因下一户入住,使用水量增加,造成你家水量、水压不够,而给水管没有设置排气阀,且你家装修水管应该有从天棚经过(管道有比出水口高)造成管道积气。
2、装修时最好不要采用铝塑复合管,因铝塑复合管接头采用塑料圈,容易老化,易漏水。如施工时未将接头设置在墙上更容易漏水。故建议采用PP—R管。
你的问题,我建议如下:
1、与下一家商量,他家水表阀门关小,相互保证水压为宜。
2、如仍不行,因你要换房,水管改造不现实,建议在你家水管最高处加一个吸气阀,应能够解决问题。
以上是本人意见,仅供参考。
回复
5楼
有气肯定是漏水了,水表不转是因为漏水量小。
回复
6楼
同意2\3\4楼说的原因:漏水且量少;管道积压变形,或接头小漏水,水量分配不足,无排气阀.4楼这位仁兄的方法可行性应该很好.
回复
7楼
啊?不好意思,我以为可以每人送20的,哪知道是最多只能送20分,本来还是准备上面回答我疑问的都送20分的,结果送不出了,对不起后面几位朋友了啊,见谅啊,第一次“悬赏”,不会操作啊。
回复
8楼
谢谢您给我出的办法,我忘了说明一个情况,我那卫生间里在2.4米高处安装了电热水器,现在每次用水时,热水器里很大的气流声音,管道最高处也就是热水器了,不知道能不能安装“吸气阀”,或者是热水器出了故障吧?我不是学给排水专业的,对这些不太懂。
打算:一、找热水器厂商,咨询是不是热水器有故障。如排除一
二、把墙体打开,换管道,加阀门(早晚得换,有这故障,换房子后,这房子也不好处理)
三、如果还不能解决,再找楼下的麻烦吧。
在这里一并向楼上的个位朋友致谢!
回复
9楼
赶快做压力试验
回复
10楼
赶快做压力试验
回复
11楼
赶快做压力试验
回复