有液位计的燃煤立式常压锅炉还需要水箱吗?
ghhghh2005
ghhghh2005 Lv.7
2006年09月01日 17:24:19
只看楼主

有液位计的燃煤立式常压锅炉还需要水箱吗?如何进行系统定压?我不用水箱,用补水泵直接补水进锅炉,这样可以定压吗?系统中也没设置水箱..。

有液位计的燃煤立式常压锅炉还需要水箱吗?如何进行系统定压?我不用水箱,用补水泵直接补水进锅炉,这样可以定压吗?系统中也没设置水箱..。
免费打赏
xiuyuelange
2006年09月04日 11:26:44
2楼
我觉得不一定行吧!!整个系统能介绍一下吗?常压锅炉是开式系统吧??那么补水到锅炉和系统末端是没关系的,闭式系统可以用补水泵定压的.
回复
wydnyd
2006年09月13日 13:15:31
3楼
无论是单点定压还是双点定压,需要水箱,常压锅炉水泵应在锅炉出水侧。
回复
xiaofengwork
2006年09月13日 21:27:48
4楼
常压锅炉应该水箱是必不可少的吧,水箱是保证开式的,在超压式用水箱泄压,如果没有水箱也要有大气连通管,不过连通管容积较小,泵起动和停泵时,会有水溢出或缺水,补水泵不能直接补入锅炉,那样锅炉不承压了吗?应该接入水箱或循环泵出口