变压器的无功损耗计算,为什么不先计算一相,再乘以3
kongfanfan
kongfanfan Lv.2
2006年09月01日 16:27:41
来自于变压器
只看楼主

各位大虾请指教,变压器的无功损耗计算励磁支路QTy=U^2*BT,这里电压为什么用线电压,也就是无功损耗为什么不像有功损耗一样,用相电压计算每相损耗再3倍,同样串联支路QTz=(S/U)^2*XT,也不是先计算一相,再乘以3多谢

各位大虾请指教,变压器的无功损耗计算励磁支路QTy=U^2*BT,这里电压为什么用线电压,也就是无功损耗为什么不像有功损耗一样,用相电压计算每相损耗再3倍,同样串联支路QTz=(S/U)^2*XT,也不是先计算一相,再乘以3
多谢
免费打赏
kongfanfan
2006年09月01日 16:52:52
2楼
串联支路QTz=(S/U)^2*XT,也不是先计算一相,再乘以3 ,我明白啦,是这样计算的,并联支路的还不明白
回复
kongfanfan
2006年09月01日 16:54:55
3楼
我都明白啦,不好意思,脑子灵光了一下